一台11KW的电机和配套的离心泵由变频控制启动,变频器当达到最高50HZ时,输出的电压,频率,转速,功率都是电动机的额定值,就是电流只有8-10A。逆止阀好像没有打开,水压下降。另一组这样的配置运转正常输出的电流为18-22A。逆止阀也能打开,水压维持稳定。
逆止阀是新换的,还有就是泵体发热。变频器是通过远传压力表提供的信号工作。如果不装变频器直接启动逆止阀打不开,电流会升高,导致烧毁电机。在这种有变频器启动,且变频器当达到最高50HZ时,输出的电压,频率,转速,功率都是电动机的额定值,就是电流只有8-10A的情况下,难道变频器有限流的保护吗,怕电流升高烧毁电机? 哎,晕死了,我测了好几回都是这样的
追答你可把怀凝的部件一个一个拆下与正常的那部机器对调试机,可能会比用理论分析更快找到故障。
本回答被提问者和网友采纳设备运行一年了,最近变频器才出的这毛病,电路也没动过,顺便查变频器毛病时,又同时换了新的逆止阀