楼房刚装修完毕,验收工说绝缘电阻低,后来用表测漏电,但是用电正常也不跳闸,请问这个是怎么回事?
楼房刚装修完毕,验收工说绝缘电阻低,后来电工用表测确实漏电,但找不到哪里漏电,用电正常也不跳闸,请问这个是怎么回事,有什么影响?
举报该问题
推荐答案 2013-08-10
绝缘电阻异常说明施工存在问题,应查明原因,避免日后使用频繁出现问题或其他隐患。
绝缘电阻值有高有低,就家庭简单线路而言绝缘电阻测试应无穷大,表明绝缘良好。如绝缘电阻降低,则存在轻微漏电,但不至于使漏电保护器跳闸。严重漏电时,则漏电保护器就会被触发跳闸了。
如漏电严重,则空气开关也会跳闸,但通常漏电处往往存在过热现象,这是发生电气火灾的主要原因,所以为了安全还是应查明漏电原因,避免日后事故扩大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dWW0RRRRP.html
其他回答
第1个回答 2013-08-06
有线在装修的过程中绝缘被破坏了,但不是很严重,所以空开没有跳,也说明你家总空开是普通空开,不是漏电空开,如果是漏电的肯定跳了。
后果是是你家的电线用不了多久可能就会短路或者接地,电工显然是怕麻烦,把线路一条条甩开,绝对能发现是哪条线路漏电,大致估计一下找的到的。
相似回答
家里洗手间
漏电,但是也不跳闸,
该从哪里查起啊?哪位看到的师傅帮帮忙...
答:
如有漏电开关没有跳闸可能是漏电开关坏了或者没有达到相应漏电幅度,开关没有动作
;如果是断路开关,没有达到相应电流也不会跳闸(漏电电流一般很小,不足以使断路开关跳闸)。1、首先关掉总电源,断开洗手间电源(洗手间有单独电源的情况下);2、拔掉洗手间的所有电源插头,关掉所有用电开关;3、测量火...
为什么没有用电的时候
跳闸,正常用电
的时候
不跳闸
答:
可以用排除法,即拔掉跳闸回路所有负载,观察是否是用电器绝缘不好,引起的跳闸。
如果不跳闸则证明是用电器问题
。如果还跳闸,侧说明是负荷侧的线路绝缘损坏引起的。常见的是火线对地短路,如果是安装的漏电断路器,负荷侧工作零线接地也会引起跳闸。检查方法用万用表分别测量火线零线对地绝缘电阻,是否符合...
为什么没有用电的时候
跳闸,正常用电
的时候
不跳闸
答:
想必是你的断路器带有欠压保护功能
,常用的塑料外壳式断路器型号后面标注的是3310(3极,复式脱扣器),或3210(3极,电磁式脱扣器),框架式断路器在产品铭牌上直接标有“欠电压 AC220或AC380V”,现在好多小型断路器(譬如C65N)都可以选配欠压脱扣器。欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降...
大家正在搜
电线绝缘电阻多少正常
楼房交房验收注意事项
房子验收不合格怎么办
楼房验收归什么部门管
接房时怎样验收房子
接房怎么验收
买的新房子怎么验收
电缆对地绝缘电阻多少
绝缘电阻大好还是小好
相关问题
请教空开跳闸,用兆欧表测绝缘电阻的问题
漏电保护器30ma线路绝缘电阻低于多少跳闸
漏电保护器所带回路,断电后用摇表测量火线对地绝缘电阻为11兆...
绝缘电阻表测量多少欧母以下漏电保护器会跳闸
零线绝缘电阻不够引起跳闸的原因
预埋的电线,试电的时候总是跳闸,ZC25-4型绝缘电阻表怎样...
电笔测配电箱,电笔指示灯亮,代表正常还是不正常呢?
如下图所示的空气开关,接三相电,输出端ABC三相,如果其中一...