大体积混凝土水灰比必须小于0.55么?

设计规程中规定“大体积混凝土水胶比不宜大于0.55,用水量不宜大于175千克每立方米”。我所试配的坍落度要求非常大,水用量肯定是远远大于175.如果水灰比0.55的话水泥量大得惊人。计算所得水灰比为0.8还多。可是整本规程都是“不宜”字样,没有“不得”“必须”等。请问我必须用0.55么?大于0.55会有什么后果?

GB50496-2009《大体积混凝土施工规范》要求:拌合水量不宜大于175Kg/m³;水胶比不宜大于0.50(不是0.55)。
你说的情况“水泥量大得惊人”,175/0.5=350(Kg),不过350kg胶凝材料,可用部分粉煤灰(<40%)代替水泥。
“坍落度要求非常大”,可使用高效减水剂来满足混凝土流动性。
单方用水量不能太大,用水量大,混凝土凝结后收缩也大,很容易产生开裂,特别是大体积混凝土,本身水化热就高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考