我有一个修正弦波的逆变器500W 12V的 和一个300W 12V的纯正弦波逆变器 电压问题求助

为什么用电压表测出修正弦波的输出电压只有180-190V左右 纯正弦波有220V 是因为波形的原因所以测出来修正弦波不准确吗 还是我的这个修正弦波逆变器确实电压不足 求高手解答!

电压表测出来的是正确的,修正弦波逆变器空载测试一般是180-210V,带用电器后会达到220V,有效值与波形的宽窄起伏变化有很大关系,有效值、平均值、峰峰值等等不关联,决定功率消耗的是有效值,正弦波的就一种,有效值、平均值、峰峰值等等都是一一对应的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-30
逆变器输出的修正弦波有效值电压为220V,这是同标准的家用电源相同的,大多数交流电压表(数字和模拟)用敏感的平均值波形,而不是有效值。他们的校准是在RMS电压下设定的,即是用来测量纯正波的。用它们来测量修正弦波逆变器的输出电压可能会出现检测到电压低20-50V。为了测量准确,请使用能够测量有效值的电压表。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-02
电压表测的是有效值,而修正弦波发出的电压波形并不是完全正弦的,通过频谱分析可知其含有其他次的谐波,导致电压表计算出来的有效值偏低;建议使用电能质量分析仪或示波器直接测电压波形与纯正弦波波形对比就能得出准确的结论
第3个回答  2013-08-01
用万用表测量的电压是有效值,跟示波器测量的不同,有效值与波形的宽窄起伏变化有很大关系,有效值、平均值、峰峰值等等不关联,决定功率消耗的是有效值,正弦波的就一种,有效值、平均值、峰峰值等等都是一一对应的。