又被罚款?是有点不爽!
供电局罚款,主要有两个部分,最常见的就是功率因数不达标。就是你说的因为无功而被罚款。
供电局罚款,是依照你每月用电的平均功率因数来考核的。每月的平均功率因数的计算方法为:
平均功率因数=有功电量/【开平方(有功电量的平方+无功电量的平方)】

供电局的要求,不对,是国家的要求,你的功率因数一定要达到0.9以上才行,低于0.9,就要罚款。你可以从你的用电量(看电表,或者供电局的电费单),用上面的公式,自己计算计算。看看数据如何。
从上面的公式看,当然是无功越小越好。要想不被罚款,简单计算可知:无功要低于有功的1/3才行。
罚款的计算,是有比例系数的,是国家规定的,系数有个表格查询。罚款系数数是阶梯状的。功率因数越低,罚款系数就越高。

建议找个懂行的帮你看看电表和补偿柜,可能你的供电设备出问题了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-06
现在国家规定计量点的功率因数要达到0.9以上才不罚款的,如果计量点的功率因数要达到0.9,你计量点的无功功率要是有功功率的三分之一才可以,如果需要的无功功率太多的话就要安装无功补偿装置了。