800千伏输电线路在修建电塔时锣丝落下将居民住宅打坏;政府说是在安全距离以外.不搬迁`请问科学根据和法...

800千伏输电线路在修建电塔时锣丝落下将居民住宅打坏;政府说是在安全距离以外.不搬迁`请问科学根据和法律规定?

关于高压电力线路与移动通信局(站)安全距离的说明

1.安全方面考虑电力铁塔一般高40~70米,考虑到铁塔倒塌、电力线被强风吹断等意外情
况对基站及天线铁塔可能造成的危害,建议基站站址根据电力铁塔的高度建在距电力线5~100
米的地方。

2.电磁干扰考虑

可能对基站设备的影响可分为四个方面即:工频电场、工频磁场、电磁幅射干扰和地电位。

上述四个方面对基站设备的干扰程度各有不同。一般认为在220千伏以下,工频电场的影响不太考虑,工频磁场的影响更小,主要是电磁辐射干扰(以电晕放电和间隙击穿为主)和地电位。这现象出现对离电力线几十米的基站设备来说是致命的。间隙击穿发生在高压输电线上两个互相近、
电位不等的尖端之间。间隙击穿时,放电电流产生很宽的辐射频谱,一直延伸到特高频段。电晕放电是由高达几万到几十万伏的电压产生很强的电场,引起周围粒子激烈的惯性碰撞过程,形成的干扰具有随机干扰特征,其频谱在数兆赫以下。如果电话等线路和高压线平行的话,电磁幅射干扰和噪声就会很大。也有专家认为工频电场、工频磁场影响不能轻视,例如:某大楼的8层距220千伏高压线15米时,磁感应强度为15安培/米,电场强度为98.8伏/米;在18米时,磁感应强度为0.5安培/米,电场强度40伏/米。就工频电场影响来看,依据信息产业部制定的GB/T17618--98<信息技术设备抗扰度限值和测量方法>中"电场强度应不超过3伏/米的限值,可见超过限值,将可造成信息技术设备工作失灵。

对于磁感应强度的影响,瑞典规定不超过0.2微特斯拉,我国参照国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值为0.1毫特斯拉。信息产业部对IT方面的地电位有一个明确规定,即地电位的升高值不得超过150伏,电磁幅射干扰场强值在频率为0.5MHz时,不大于55dB(μv/m)(移动通信基站方面的有关数据,以及高压电力线周围磁感应强度、地电位的升高值随距离的变化情况未见报道或尚未查到)。

3.有关法规经查“中华人民共和国通信行业标准,移动数据通信网工程设计暂行规定,
(1998,YD5069-98)”及“中华人民共和国通信行业标准,电信专用房屋设计规划,(1995,YD5003-94)等规范,其中都没有具体的要求。仅有“局(站、台)址选择时应考虑高压电站的影响。。。”等提法。
在中华人民共和国国家标准“航空无线电导航台站电磁环境要求 1986”中规定:对于中波导航台,以其天线为中心、半径500米以内不得有110KV及以上架空高压输电线;对于超短波定向台,半径700米内不得有110KV及以上架空高压输电线。

另外,据日本NTT公司“关于变电站与电信局站间距要求”中称:对于有接地体的高压铁塔及变电站,周围电信局房距其的最小安全距离为60米;对于对于无接地体的高压铁塔及变电站,周围电信局房距其的最小安全距离为10米。

经上述资料分析,
为了人员、设备的安全和高压电力线路对移动通信基站可能造成的干扰影响,建议安全距离为
50米以上,最好为100米.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-31

按照国标50545架空输电线路设计规范规定,750kv输电线路边导线与建筑物之间的水平距离不得小于6米,你可以自己量一下,最边上那根导线到你家外墙的水平距离是否符合这个规定,如果小于六米的话,他们是应该和你签拆迁协议的。

刚才讲的是国家标准。现在再说一下电力设施保护条例实施细则,细则规定在考虑最大风偏的情况下,500kv线路边导线距建筑物之间的水平距离不能小于8.5米,这个还是500kv的电压等级,再算上风偏距离和电压升高的因素,这个距离肯定要大于10米。

如果需要和电业局理论的话,你不妨参照一下这两个规定。

本回答被网友采纳