16平方铜线可以过多大安全电流?要准确的!

如题所述

80A

根据电工导线选择口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走,16mm²电缆5倍”,16mm²电缆载流量为16*5=80A(粗略值)

实际值计算如下:

一、计算16平方四芯电缆能承受电流在理想状态下数据如下:

1、电缆长度L=1M

2、最小线路压降U=0.1V

由公式S=(I*L)/(54.4*U)换算得出

I=(S*(54.4*U))/L=(16*54.4*0.1))/1=87.04A

二、根据电缆载流电流计算有功功率P

P=√3*Ue*I*cosφ=1.732*0.38*87.04*0.85=48.69330944KW

所以,铜芯线规格型号16平方四芯电缆能承受48 千瓦

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
16平方塑料绝缘铜线在35c°的环境下单根明敷91A,穿钢管,2根穿71A, 3根64A,4根56A。穿塑料管,2根62A,3根56A,4根49A如果环境温度高于或低于35c°就要乘以相应修正系数。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-29
稳态条件下环境温度40度时,采用不同志敷设方法的PVC绝缘铜导线或电缆的载流容量(I)。一、用导线管和电缆管道装置放置和保护导线(单芯电缆)时,载流容量为60A;二、用导线管和电缆管道装置放置和保护导线(多芯电缆)时,载流容量为53A;三、没有导线管或通道,电缆悬装壁侧时,载流容量为66A;四、电缆水平或垂直装在开式电缆拖架上时,载流容量为70A。 以上仅供参考!
第3个回答  2013-07-29
电线在不同的情况下,其载流量是不同的。允许载流量是以最高温度和散热条件共同决定的。在保证安全的前提下,如果线路较长,还要进行电压降的校验。
第4个回答  2020-12-11

常用铜线安全载流量