33问答网
所有问题
电机55KW自耦降压启动,帮忙选用交流接触器及断路器
电机55KW自耦降压启动,用多大的交流接触器,选CJ20型的要多大安数,还有断路器要多大?
举报该问题
推荐答案 2013-07-28
断路器选择250A的塑壳式断路器,接触器可以选用160A的~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dWhhd50cd.html
其他回答
第1个回答 2013-07-28
建议施奈德的,接触器有LCI-D11500,断路器要120A的,最好加一个热继电器,型号:LR2-4369C。
第2个回答 2013-07-28
150A左右就可以
第3个回答 2013-07-28
断路器250A接触器200A
相似回答
...藕
降压启动
方式,电线分别选用多大
,交流接触器选用
多大,越详细越好...
答:
电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择
55KW的自耦
减压启动柜。
选用交流接触器
:160A选用铜导线面积:35平方或25平方都可以。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50...
我想请教一下:2个
55KW的电机
用
自耦
变压器
降压
同时
启动
需要用多大的变...
答:
用250KVA的变压器。400A的
接触器
就可以。因为
启动
电流约为200-350A(根据负载来确定电流大小)。接触器接通的电流应在额定电流的70%左右。因此这样选是合适的!
55kw
水泵
自耦降压启动
空开
,接触器
的选型,用正泰的元器件
答:
可选用110安以上的
接触器
。
大家正在搜
三相电机自耦降压启动电流
自耦降压启动接触器怎样选择
自耦降压启动柜接触器选型
自耦降压启动电机如何接线
自耦降压启动一用一备电路图
交流接触器降压启动
75kw自耦降压启动电路图
电机自耦降压启动原理
132kw电机自耦降压启动
相关问题
55KW电机自偶降压启动,需要多大电力变压器?自耦变压器、主...
三相电动机自耦变压器启动交流接触器的怎么选择
75kw电机采用自藕降压启动接触器要选多大的
电动机自耦降压启动中接触器的选择??
75KW三相异步电动机自耦降压启动应需要什么型号的空气开关和...
55KW电机星三角启动,断路器、交流接触器等如何选型。
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
我想请教一下:2个55KW的电机用自耦变压器降压同时启动需要...