第1个回答 2013-02-20
“绕组的绝缘电阻测量”:电压较低
“交流耐压试验”:电压较高,属破坏性试验,一旦试验不通过,必须修理。试验前要求“绕组的绝缘电阻测量”合格。
第2个回答 2013-02-20
绕组的绝缘电阻测量一般是用绝缘测试仪表(如摇表(M欧表))来进行测量变压器绕组地或外壳的绝缘电阻值,而交流耐压试验是要用一定数值的高电压直接加在绕组与地或外壳来测量它的泄漏电流的,该方法更加直接、准确,但稍有不慎易造成设备的绝缘击穿。
第3个回答 2013-02-20
交流耐用试验是测试变压器绝缘的耐压等级,用高电压冲击看是否会损坏绝缘。因为电压过高有可能击穿绝缘,造成导电。例如400V的低压系统,耐压等级通常是690V。
绕组的绝缘测量用来表示绕组绝缘性能是否良好,阻值高,性能好。例如:如果环境潮湿,绕组的绝缘就会下降,测出来的阻值就会低。
一个是电压测试,一个是阻值测试。本回答被提问者采纳