施耐德atv61,315kw带风机,43HZ已下时电流不到200A,达到43hz以后电流突增到500多A,请问是哪块的毛病?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-02-23
没问他哈,315KW满负荷接近600A,只是一下子升的这么快就有点郁闷了,我在想42HZ的转速可能不能带负荷运行吧,到了43HZ后转速到达一定值后,负荷开始工作呢,这种情况比较少见的哈,相差1HZ会偏差60%,比较少见,建议问问他们厂家和施耐德吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dc0hc50Rc.html
其他回答
第1个回答 2013-02-27
变频器的输出电流只与负载的力矩有关,需要明确负载的力矩曲线,即转速与力矩的关系曲线,你可以在变频器的监控菜单中观察43Hz下的力矩值以及43Hz以上的力矩值,如果有比较大的突变,说明电流的突变是由于负载的力矩特性所决定,属于正常情况。
相似回答
施耐德ATV61
系列变频器调试步骤
答:
(2)记录好电机的铭牌以110
KW鼓风机
为例; 电机功率110KW 电压380V 频率50HZ 转数1490r/min 额定电流 198.7A 三 调试 1.进入1.4电机控制菜单中,将上述铭牌信息进行输入 2.进行自整定。 注意:自整定过程中现场电机旁必须监护,以免误操作。如发现电机反转在1.4中更改输出相序A-B-C或A-C-B...
ATV61
315KW
变频器
带不
动280KW罗茨
风机
答:
2.外罗茨风机区别离心
风机,
它本身不是降转矩类似的负载,是恒转矩类型的负载,所以V/F曲线要设置正确。3.如果上述2步修改后,变频器低频还会过流,建议检查电机及减速箱有没有卡死。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的...
施耐德
变频器
ATV61
怎样改变频率
答:
如果是手动就按上箭头加(左边),如果是远方启动就增加毫安量,如果是自动的可以更改参数LSP(变频器最低运行频)增大,运行的最小频率改大一点。
施耐德
变频器全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定...
大家正在搜
相关问题
ATV61 315KW变频器带不动280KW罗茨风机
施耐德变频器ATV68在运行中突然报“33过流”故障,查故障...
施耐德变频器ATV61怎样改变频率
施耐德atv61型132KW变频器运行无电流输出,是何原因
施耐德变频器ATV61调试步骤?
施耐德变频器ATV61F,110KW,输出端有120A电流,...
施耐德变频器ATV61怎样改变频率
ATV61变频器接线图