施耐德atv61,315kw带风机,43HZ已下时电流不到200A,达到43hz以后电流突增到500多A,请问是哪块的毛病?

如题所述

没问他哈,315KW满负荷接近600A,只是一下子升的这么快就有点郁闷了,我在想42HZ的转速可能不能带负荷运行吧,到了43HZ后转速到达一定值后,负荷开始工作呢,这种情况比较少见的哈,相差1HZ会偏差60%,比较少见,建议问问他们厂家和施耐德吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-27
变频器的输出电流只与负载的力矩有关,需要明确负载的力矩曲线,即转速与力矩的关系曲线,你可以在变频器的监控菜单中观察43Hz下的力矩值以及43Hz以上的力矩值,如果有比较大的突变,说明电流的突变是由于负载的力矩特性所决定,属于正常情况。