如果我用315的变压器,那输出铝电缆应该用多大的。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-26
低压侧你非要用电缆出线,可选2根185的并接或1根300的,因变压器低压侧电流有454A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dcPPhd5dP.html
相似回答
315的变压器
出线
用多大的铝电缆
大约
输出250米
地埋
答:
300平方的铝电缆
。315的变压器输出
250米
地埋电压为380v变压器的电流约为662安培,适用于300平方的铝电缆,315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。
315
kva
变压器的
出线
用多大的铝电缆
答:
315Kva,输出电压为380v变压器的电流约为662安培。
这个电流值应选400平方铝芯电缆
。
315
kvA
变压器
高压端
电缆用多大
平方的?
答:
高压端3×35平方的高压铜电缆就可以了,315KVA的变压器低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),
铝电缆240平方(安全载流量510A
)。变压器:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换...