扬程100米 用1Mpa的PE管行吗

我不是很懂 扬程100米 用1Mpa的PE管行吗打10公斤的压 还有PE管在室外40℃左右的山上不能化吧 不是地埋 是在山体表面 能不能影响PE管的质量 不能用了几个月就达不到10公斤了吧

  扬程100米可以用1Mpa的PE管,因为水泵扬程是100米相对于1MPa。
  100米扬程水泵,水泵出口压力最大可以达到100-120米稍多一些,因实际使用工况不同采用变频后这个水泵一般恒压在80-100之间。 六楼的位置的高度加地下室一般为3米*5+5米+2米=20米,因此,当没有安装减压阀的情况下,实际供水压力在100米的时候,家的实际压力为100-20=80米 即:0.8MPa 这个压力是很可怕的,打开水龙头可以把家里的瓷碗冲碎。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-17
首先公称压力、设计压力、工作压力分清,公称压力是为了买管道给管道的参数,设计压力是设计值,一般是通过计算的工作压力乘以放大倍数得出的
三者的关系:公称压力>=设计压力
设计压力=1.5×工作压力
你的问题中,100m扬程,水压已经1.01MPa了,这个公称压力远不够啊,所以要换大点的公称压力管道,