一台电机由就地控制盘柜带 PLC控制,然后DCS也控制电机的启停。那DCS是怎么控制电机的启停呢,是直接连接到MCC还是连接到PLC后,PLC再连接到MCC启停电机。怎样才算是硬线连接 ?
你好,我们的电机信号是通过PLC通讯到DCS的,DCS的控制信号接到PLC的I/O端,这样是不是还是由PLC的CPU下的启停命令呢 ?
追答是由PLC的CPU下的启停命令。如果你阅读PLC内的程序,可以看到在PLC启停指令接点上并联着一个代表DCS指令接点。
本回答被提问者采纳这样是不是还是由PLC的CPU下的启停命令呢 ?
追答由PLC通讯到DCS并不安全,一般都是由dcs送启停命令,而将电气反馈接点送回dcs
追问谢谢 !那就是有两路硬线连接,一路到PLC(需要就地控制)、一路到DCS吗 ?
追答两路好一些,可以和设计院讨论一下方案