砖混结构 墙体高度与圈梁设置??

我工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。请问质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条??

设置在基础墙、檐口和楼板处。

圈梁通常设置在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基状况和地震强度有关。

圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。其目的是为了增强建筑的整体刚度及墙身的稳定性。圈梁可以减少因基础不均匀沉降或较大振动荷载对建筑物的不利影响及其所引起的墙身开裂。在抗震设防地区,利用圈梁加固墙身就显得更加必要。

设置圈梁是防止砖墙出现裂缝和阻止裂缝开展的一项有效措施。可以提高砌体结构抵抗弯曲的能力, 增强建筑物的整体刚度。

由钢筋混凝土或钢筋砖组成的圈梁, 一般设置在房屋的基础和顶层各一道, 其他各层可隔层设置, 也可每层都设置。对于工业厂房, 可结合基础梁、联系梁、门窗过梁考虑布置。


扩展资料:

1、圈梁宜连续地设在同水平面上,沿纵横墙方向应形成封闭状。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的二倍,且不得小于1m。

2、圈梁在纵横墙交接处应有可靠的连接,尤其是在房屋转角及丁字交叉处。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应保证与屋架、大梁等构件的可靠连接。

3、钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同。当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3 。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不宜少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑。箍筋间距不宜大于300mm。现浇混凝土强度等级不应低于C20。

4、圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

5、采用现浇楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层,在按相关标准隔层设置现浇钢筋混凝土圈梁时应将梁板和圈梁一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm ,其厚度宜根据所采用的块体模数而确定,并沿墙长配置不少于2根直径为10mm的纵向钢筋。

参考资料:百度百科-圈梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
砖混结构 墙体高度与圈梁设置
答:详见《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
7.3.3 多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求:
1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。
2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
《砌体结构设计规范》GB 50003-2001,
第7.1.3条 宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。
设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。 第7.1.4条 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按本节规定设置圈梁外,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。 第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求:
1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。 第7.1.6条 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-02-01
建筑抗震设计规范GB50011-2010:7.3.3条可以看看,上面说的是4.5米。
第3个回答  2013-02-02
质检可以根据当地习惯提出比规范更高的技术措施,圈梁设置要求见砌体结构规范,砌体填充墙根据规范四米以上的要做圈梁,但你这个工程属于承重墙,按砌体结构规范好像没具体要求,砌体结构层高不宜大于3m,建议在2。8米屋面水平拉一道圈梁。