abb/550变频器0,5hz点动运行电机抖动____

如题所述

这种情况一般是模型建立得不好,导致计算的速度不准确或者不稳定,如果你的设备需要在0.5hz稳定运行,如果工艺确实需要这样的性能,那么我们建议选择速度闭环控制,或者DTC控制。

并且低速运行对电机也有较高的要求,必须选择高端的变频电机,普通电机是不能保证可以稳定运行的。

如果用ACS550,那么一定要辨识好,铭牌参数必须准确输入(有些时候电机铭牌上的数据也不准确,尤其是对普通的电机来讲)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考