电工师傅来帮看下这个电流是怎么算出来的

7.5KW 输入电压是380 电流是15A ,是不是因为输入的是三相电配线要 15A除以3=5A,所以3条火线配0.75平方的铜线可以吗,还是按15A来算配2平方的铜线 如果知道功率和输入电压,那电流是怎么算出来的,又如果知道电流和电压,功率又是怎么算出来的

电动机的功率7.5KW是输出机械功率,因为电机存在损耗和功率因数的关系,输入的电功率必须大于机械功率才行。
380V是线电压,15A是线电流,该机的电功率(视在功率)是
√3×380×15=9873VA
有功功率=视在功率×功率因数=9873×0.88=8688W
机械功率=有功功率×效率=8688×0.87=7558W
铭牌上标7.5KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-24
这个额定功率7.5KW指的是电动机输出的轴功率(输出机械功率)。
额定功率除以效率才是电动机的电功率,电动机效率为87%,所以这个电动机电功率=7.5/0.87=8.6KW。
额定电流15A指的是每相电流15A,所以要按照15A选择电缆。
三相交流电动机的电功率=根号3x额定电压x额定电流x功率因数。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-02-24
首先,15A一定是线电流。不一定是相电流。名牌上有一个接线方式是三角形接线。
(小功率电机大部分都是三角形接线),就按15A来选择导线。

如果知道功率和输入电压,那电流是怎么算出来的(这个功率要看是什么功率了,如果是额定功率是没法子算的呀,既就是知道功率因数也没法子算,还要知道效率;如果是输入功率,还要知道功率因数。
如果知道电流和电压,功率又是怎么算出来的 :也要看计算那个功率了,再知道功率因数的情况下可以计算输入功率;如果还知道效率的话,可以计算输出功率。
第3个回答  2013-02-24
额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ/η=7.5/1.732/0.38/0.88/0.87≈15(A)
小截面铜芯电线每平方安全载流约6A附近,若线路较短,可选每根2.5平方铜芯电线。
第4个回答  2013-02-24
对于三相电机,功率=根号3*U*I*cos(fai),配线要按15A来配。在这里电流就不用算了,这不是给你了吗,这个公式里,就差功率因数cos(fai)不知道了,你可以根据前面的数,来反推这个值,电机不是纯电阻性的,感性,所以功率因数不是1.
第5个回答  2013-02-24
三相电路功率计算公式P=1.732*电压*电流*功率因数
第6个回答  2013-02-24
大概的算法:1平方的铜线安全载流量是5-8A 铝线为3-5A 用2.5平方的铜线4平方的铝线基本就够,如果长度较长或工作环境特殊要上升一个平方。三相异步电动机近似电流为2A/KW