变频器如何实现一拖多的功能及注意事项

如题所述

设备选型

1.  å˜é¢‘器选型。在选型的时候,首先要考虑运行工况————其中一台或多台电机是否要在变频器运行过程中随时启停。

如果在变频器的运行过程中,电机不需要随时启动,只是停止或者停止都不用,那么在变频器容量选型的时候只需要注意变频器的额定功率大于所有电机的总功率,然后再放大一级选型即可。在这种情况下,进行电气设计的时候,就必须保证一个原则:变频器处于停止状态才能切换接触器,投入或者变频电机的运行状态;在变频器运行过程中,严禁单独启停某台设备或者多台设备。

如果在变频器的运行过程中,电机需要随时启动停止,那么在变频器容量选型的时候需要特别注意!首先统计可能要随时启停电机的总功率,然后把这个功率乘以5~7(在变频器运行过程中,随时启动的电机相当于直接启动,电机启动电流差不多为额定电流的5~7倍),最后把这个结果与不需要随时启停的电机总功率相加,得到的和就是所需变频器的理论功率。如果需要启停的设备很多,那么这个功率就可以作为变频器的选型功率,不需要再放大一级了————因为平常很难可能多个电机在同时启动。如果需要启停的设备很少,那么这个功率需要再放大一级,才能作为变频器的选型功率。

2.  äº¤æµæŽ¥è§¦å™¨é€‰åž‹

对于需要随时启停的电机,需要配置交流接触器。对于交流接触器的选型,遵循一般选型原则即可————电机的额定电流再放大一级选型即可。

3.  çƒ­è¿‡è½½ç»§ç”µå™¨é€‰åž‹

对于变频器一拖多的情况,为保护每个电机以及变频器的设备安全,原则上必须在电机主回路安装热过载继电器。对于热过载继电器的选型,遵循一般选型原则即可————电机的额定电流在热过载继电器的整定范围以内。 

注意事项

在一台变频器驱动N台电机的情况下,如果线路过长,可能存在比较大的分布电容,造成较大的高频电流而导致变频器过流、漏电流增加、电流显示精度变低等。如果线路过长,需要采用输出滤波器。以下以富士变频器为例来进行说明。

3.7kW以下电机连线不得超过50米,3.7kW以上电机连线不得超过100米。驱动多台电机时,应按至个电动机配线总长来计算。

变频器和电机之间有热继电器时,尤其是400V系列的话,即使连线小于50也可能发生热继电器的无动作。此时请使用输出滤波器,或者降低变频器的载波频率。

驱动多台电机时,如果配置了输出滤波器,电机连线总长应当不得高于400米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考