监控程序里面显示q0.1 q0.0有输出,但实际plc无输出,指示灯也不亮,而且断电在开启之后,只Q0.0有输出,如果换成简单程序,Q0.0和Q0.1都正常,我用了互锁,程序也没问题,Q0.0和Q0.1就是前面的逻辑结果。
追答1、你的点 没坏
2、那必是程序问题
3、你的程序没写好 线圈重复用的可能性极大
这是你程序的全部了吗
此外 你说Q0.0 0.1监控有输出 可你的程序只有Q0.0有线圈 0.1没有线圈
所以这话我看了就很奇怪 会产生疑问》》》还有程序没贴
废话少说 发程序给我 我看看那就知道了 24863056@qq。com
点没有问题,简单程序可以正常运行,但是程序一旦复杂,监控程序里有输出,实际无输出了
追答你程序不完整。不过就你发出来的这些来看,有一个问题T37调用了2次,你改下试试或者将网路2,和网络3前一段合并试试。计时器冲突会导致尽管你监测到Q0.0是亮的,实际上它是闪烁状态,故输出点灯不亮