独立的避雷针的接地装置接地电阻为多少

如题所述

第1个回答  2017-01-01
GB50057-94 建筑物防雷设计规范里面关于引下线的规定,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不得小于3m.
A。地上部分:当hx<5Ri时,Sa1>=0.4(Ri+0.1hx);
当hx>=5Ri时,Sa1>=0.1(Ri+hx);
B。地下部分:Se1>=0.4Ri;
其中:Sa1为空气中的距离,Se1为地中距离,Ri为独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻,hx为被保护物或计算点的高度。
套第一个公式可以得出4<Ri<=10.5,套第二个公式可以得出Ri<=4
取较小的那个咯,Ri<=4
是一般二类三类的建筑都不用独立避雷针的.本回答被网友采纳