三菱PLC能不能接入两个编码器用来比较位移,根据位移的差值调整电机的频率,达到同步?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-20
行呀,用两个高速计数器就行了,比如C251和C253,C251占用X0和X1,C253占用X3,X4。然后C251和C253进行比较就行了。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dchRR05PBWhBP0BBPd.html
其他回答
第1个回答 2017-09-06
我就是这样做的,可为什么c251正常工作,但c253不计数呢?
相似回答
请教:一个FX1N的
三菱PLC能不能
同时
接入两个
旋转
编码器
?
答:
可以
,主要是看你编码器输出的频率达到了多少,不能超过PLC要求的。另外纠正一下C251,应该接入X0和X1,X2只能接零位(R)
外加
编码器
转速传入
三菱
fx2n
PLC,
再由PLC处理控制伺服
电机的
速度同步运行...
答:
想做时时的闭环控制吧,有的伺服本身也可以有这个功能的,如果非要用
PLC的
话,最好选带运动控制的,不然即使能最后给你校正长度,但是总速度会慢很多
三菱PLC
的指令PLSY在一个程序中只能用一次,那要是想实现
不同
的脉冲
频率
...
答:
需要借助另一个元件来实现对步进
电机的
控制。另一个元件即为步进电机驱动控制器。单片机通过控制驱动器来间接的控制步进电机。这里我们以四相五线制步进电机为例,驱动器选择熟悉的ULN2003元件,在此也是放大驱动电流的作用。该芯片最多可一次驱动八线步进电机。实例中采用的是四相无线制24BYJ-48步进电机,...