配电箱怎样做重复接地

如题所述

重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。

具体做法:

中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

要求:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

扩展资料:

接地特点:

在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。

接地地点:

1、室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。

2、高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。

参考资料:百度百科-重复接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
1,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
2,配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。
3,重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-28
1、供电系统采用TN-C供电系统,
重复接地应该把配电箱的工作零线重复接地。
2、供电系统采用TN-C-S供电系统,
重复接地应该把配电箱的工作零线重复接地,然后从接地点引出工作零线和保护零线。
3、供电系统采用TN-S供电系统,
重复接地应该把配电箱的保护零线重复接地。
重复接地点可以采用镀锌角铁或者镀锌圆钢,打入地下至少2米,接地点要连接可靠牢固。
第3个回答  2013-05-26
自己做人工接地体。人工接地体应采用垂直敷设的角钢、钢管等,入地的深度不应小于2米。人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于8mm;扁钢截面积不小于4*12毫米;其厚度不小于4毫米;角钢厚度不小于4毫米;钢管壁厚不小于3.5毫米。