关于板钢筋级别的优先选择?

在结构设计中,板钢筋级别采用一级钢好还是二级好?
先看一组数据:
比如:c25砼
一级钢时:ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max {0.20%, 0.27%} = 0.27%
三级钢时:ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.16%} = 0.20%

若板厚:
h=100mm
每米需钢筋量: AS1=1000*100*0.27%=270mm__AS3=1000*100*0.20%=200mm__
h=120mm
每米需钢筋量: AS1=1000*120*0.27%=324mm__AS3=1000*120*0.20%=240mm__
一般板的配筋是按构造配筋,即按照最小配筋率,而最小配筋率和钢筋的级别有关系.
在实际的工程中,板的配筋有的设计院是采用一级有的是二级和三级,请问这样做,是出自什么原因?
理论上二级和一级在造价上差不多,采用一级是出自什么理由?设计院的习惯还是出于其它的原因考虑?

现浇钢筋混凝土楼板一般都采用I级钢筋,这是因为I级钢含碳量低,柔性好,抗折性强,在同一配筋率的情况下I级钢筋间距小分布密,有利于阻止因混凝土收缩裂缝的产生,另外由于钢筋间距小分布密,当楼板受到强大的集中冲击力时,楼板会产生一个很大的集中应力,钢筋是柔性材料,而混凝土是脆性材料,脆性材料抗拉性差,易产生裂缝,如温差裂缝、受荷变形裂缝等等,当楼板受到强大的集中冲击力且落在无筋区时,混凝土就很容易碎裂破坏,当落在配筋区时,由于钢筋抗拉性强,就能有效的阻止裂缝的产生和混凝土的受力破坏。而二级以上钢筋是用在当荷载要求较大楼板较厚时使用,如工业建筑、仓库等,这时I级钢筋因抗拉强度低已经不能满足设计要求,可以一、二级钢筋配合使用或完全使用二级以上钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-27
分布筋按图示长度减保护层厚度 保护层一般按15算
扁担筋按图示长度加板厚 但是板厚与图示长度都必须减保护层厚度 钢筋搭接的话每8m的成型钢筋长度算一个搭接 10mm以下钢筋不算搭接 只算弯钩长度 搭接长度一般可以取30d 结构图上一般都会说明搭接长度的取法 你不用担心 弯钩长度180度弯钩按两个弯钩算12.5d增加长度 135度弯钩可以查表一般非抗震6mm钢筋算80以后直径每增加2mm加20mm算 另外板的结构图中一般很少出现135度弯钩 大部分都是直钢筋与扁担筋 所以不需要计算钢筋延伸率等直接按上述方法算 预制板可以查表 表中钢筋重量型号都有 所以更方便 现浇板只用结构图与结构说明就可以了 对着图来就行了 多看下03G-101对你应该会有好处的 放射筋的处理也在结构图上会标明 所以也比较容易算 多做几次就会了 不懂就问老师傅吧