请问从事结构设计的朋友们,柱子应该如何配筋?pkpm的结果显示两个方向的钢筋面积相差较大

请问我是应该按照结果配筋,还是取一边比较大的,然后对称配筋,还有我除了角柱都是单偏压计算,双偏压盐酸不满足应该怎么办?新人一枚,还请众位多多指教!

PKPM显示两个方向相差较大,代表你房子两个方向布置不均匀。柱子各按照各边配筋(正对面一样)。单偏压计算,双偏压验算,均需要满足。追问

布置是不均匀,建筑限制,那就是实际是多少就配多少是吗,不需要对称配筋吗?

追答

实际多少就多少。需要对称配筋。对称配筋不是指柱两垂直面配筋一样,而是指单一方向两个平行面相同。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-17
请问我是应该按照结果配筋,还是请问我是应该按照结果配筋,还是取一边比较大的,然后对称配筋,还有我除了角柱都是单偏压计算,双偏压盐酸不满足应该怎么办?新人一枚,还请众位多多指教!,然后对称配筋,还有我除了角柱都是单偏压计算,双偏压盐酸不满足应该怎么办?新人一枚,还请众位多多指教!
取一边比较大的本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-17
不满足要求就调柱配筋,调过就行