15KW 发电机为何启动不了3KW6级的电机,在带负荷时

我的15KW发电机发到400,一台3KW6级电机带负荷启动不了,和上闸后柴油机好像拉不动一样,冒黑烟快要憋灭火了,柴油机肯定没问题,发电机有电压,请教高手是什么问题

这是小型发电机的通病,3KW6级电机额定电流6A,启动电流是运行电流的7倍,也可以认为启动时的消耗功率有21KW,虽然是短时的但是冲击还是很大,所以建议在启动3KW6级电机时可以把电压到最高,先断开其他的小功率设备,再启动,或先启动大功率设备,后启动小功率设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-06
你不妨把这个问题转换为:怎样用15kW发电机起动3kW6极电动机?
总监刚才发话了:这是小发电机的通病.其实,我想说一句,这是因为用户对发电机和电动机还是不太熟悉,而选择发电机的功率太小了.
使用3kW6极电动机,说明你需要的转矩较大,因而电流也就比较大,起动电流会要求更大.电动机的额定电流是7.4A,起动电流倍数按6倍计.我们计算一下:发电机可提供的最大电流=15000/1.732/400=21.7A,而电动机需要的起动电流=7.4*6=44.4A. ok, 看出问题了吧?
怎么来解决电动机起动的问题呢?
Y→△起动.----你买的电动机不就是这样设计的吗?!
第2个回答  推荐于2017-09-29
  3KW6级电机额定电流5A,启动电流是运行电流的7倍左右,启动时的消耗功率有约28KW,虽然是短时的但是冲击还是很大。
  1、建议在启动3KW6级电机时可以把电压到最高,先断开其他的小功率设备,再启动,
  2、先启动大功率设备,后启动小功率设备。
  3、如果是三角形接线的电动机,可考虑用降压启动。
第3个回答  2008-06-15
可以带负荷启动,但要采取办法。Y→△起动是最直接的方法,但不一定完全解决你的问题。

建议采用变频技术,降低电动机的启动转速,使电机平稳启动,遏制启动电流过大的问题产生

降压欠电启动也是可行的办法,但不适合大负荷
第4个回答  2008-06-07
我想你是把程序搞错了。
它的程序应该是,发电机发出的电送到3kw的电动机,电动机转起来以后再合上空气开关带上负载,这样你的发电机就不会烧了。要记住电机是不能带负载直接起动的。