地下室开挖,支撑梁及冠梁出现裂缝,现场应该采取什么样的措施?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-03
1、可能是支撑梁施工时间过短,强度没有达到;或者是支撑梁、冠梁配筋有问题,质量过差引起;也有可能土挖的太快。
2、立即停止土方施工。
3、报告监理、建设、设计。
4、加强基坑变形观测,如果裂缝继续扩大,要考虑回填反压。
5、执行设计等相关单位加固措施。比如施工锚杆,增加斜撑什么的。