公司开店用电量如何计算,380V用电设备30KW.220V用电设备70KW.如何给物业要用电功率多少千瓦。

需要多大的电缆。合计给物业要求给的用电功率多少。计算公式多少。我要的总功率是?380V的30KW加上220V的70KW等于100KW吗?还是100分到3相后再相加380V的30KW等于53KW。怎么加怎么计算。谢谢!

1、380V是三相的,P=根3UIcosA   一般cosA=0.9计算,得出电流需要51A

2、220V是单相的话,同理P=UIcosA 电流需要353A

3、主线肯定是三相5线进,功率100KW,电流在200A左右,留点余量了!

功率报给物业肯定是100KW,看你规划,需不需要留余量,不留也行,后面可以升级!

主线进线:75mm够了    

分线380V的16mm够了,

分线220v的将功率平均分配到3根火线上,每根火线分23kw,火线用25mm的够了!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-08
70KW是380v的电流是140a,用铜线120平方够了。