要对变压器进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处,将放电棒的端部逐步靠近。
接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。
高压变压器在周围温度40℃以下及额定负载下连续运转,以电阻法测定的绕组升温不得超过65℃,在此条件运转下,上层绝缘油的温升用温度计测定,不得超过60℃,绕组最高温升部分不得超过80℃。
扩展资料:
线端调压绝缘解决不了,调压研发难度大时,采用中性点调压,即在调压过程中中压端电压发生变化,低压侧也将随磁通的变化而产生波动,设置补偿绕组来解决调压过程中的低压电压波动。
无载调压方式,同时为使主变结构简单化,将调压绕组安装在一个独立的箱体内与主变箱体隔离,通过套管与住边进行电气连接。
外界环境温度不同带来的试验结果必然存在一定的差异,尤其是构成电力变压器的具体材料,温度方面的影响更为突出。试验过程中随着温度的增加,高压变压器的绝缘电阻就会出现阻值降低的问题,进而对试验结果造成较大的影响和威胁。
参考资料来源:百度百科--高压变压器
参考资料来源:百度百科--变压器
要对变压器进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处。
工作人员手持放电棒,将放电棒的端部逐步靠近,最后接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。
放电注意事项
1、测量接地应与加压回路接地隔离,测量接地应与加压回路接地在隔离变压器处隔离。隔离变压器一次屏蔽接地为加压回路接地,二次屏蔽接地为测量回路接地。
2、现场进行局放时应小心周围有无大功率无线电发射台,可能严重干扰测量。如果你使用的局放仪有滤波功能,虽能屏蔽掉干扰但仍然会影响测量准确度
3、一定要在加压前做好整个回路变比的计算,要把变压器调压开关档位选择适当,尤其三圈变压器,千万别只考虑了高压侧电压,忽略了中压侧的电压而导致加压过高
本回答被网友采纳能具体描述放电过程不?