高压变压器如何放电,放电顺序是什么?

高压变压器如何放电,放电顺序是什么?

要对变压器进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处,将放电棒的端部逐步靠近。

接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。

高压变压器在周围温度40℃以下及额定负载下连续运转,以电阻法测定的绕组升温不得超过65℃,在此条件运转下,上层绝缘油的温升用温度计测定,不得超过60℃,绕组最高温升部分不得超过80℃。

扩展资料:

线端调压绝缘解决不了,调压研发难度大时,采用中性点调压,即在调压过程中中压端电压发生变化,低压侧也将随磁通的变化而产生波动,设置补偿绕组来解决调压过程中的低压电压波动。

无载调压方式,同时为使主变结构简单化,将调压绕组安装在一个独立的箱体内与主变箱体隔离,通过套管与住边进行电气连接。

外界环境温度不同带来的试验结果必然存在一定的差异,尤其是构成电力变压器的具体材料,温度方面的影响更为突出。试验过程中随着温度的增加,高压变压器的绝缘电阻就会出现阻值降低的问题,进而对试验结果造成较大的影响和威胁。

参考资料来源:百度百科--高压变压器

参考资料来源:百度百科--变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

要对变压器进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处。

工作人员手持放电棒,将放电棒的端部逐步靠近,最后接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。

扩展资料:

放电注意事项

1、测量接地应与加压回路接地隔离,测量接地应与加压回路接地在隔离变压器处隔离。隔离变压器一次屏蔽接地为加压回路接地,二次屏蔽接地为测量回路接地。

2、现场进行局放时应小心周围有无大功率无线电发射台,可能严重干扰测量。如果你使用的局放仪有滤波功能,虽能屏蔽掉干扰但仍然会影响测量准确度

3、一定要在加压前做好整个回路变比的计算,要把变压器调压开关档位选择适当,尤其三圈变压器,千万别只考虑了高压侧电压,忽略了中压侧的电压而导致加压过高

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
要对变压器进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处,工作人员手持放电棒,将放电棒的端部逐步靠近,最后接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。
第3个回答  2013-06-16
先停低压侧所有负荷,按照低压各出线开关、低压主开关顺序停电;然后停高压侧开关或跌落保险,停完之后先在高压侧用高压验电器进行验电,如果是高压开关的话应该有高压接地刀闸,合上即可;如果是高压跌落保险的话那就在变压器高压侧挂地线,地线顺序是先将接地侧在接地端子上固定,然后将另外一侧挂在变压器高压侧;其实低压侧也应该挂上一组地线,顺序同高压侧,主要是防止低压反送电。
第4个回答  2013-06-14
先验电,后放电。检修的步骤是这样的,停电、验电、挂接地线(放电)、悬挂标识牌或装设遮拦!追问

能具体描述放电过程不?