关于配电系统接地问题

1 TN-C-S系统图中,变压器引出的PEN线怎么把PE和N分开呢?图中所说的PE重复接地要怎么做(高层建筑中)?
2 PE干线是怎么做的,接到高层建筑屋顶后是怎么接的?
3 住宅区配电箱外壳保护接线是通过钢筋接接地干线吗?
4 配电箱中地排是不是要和接地干线连接?
5 住户的三头插座的接地线是怎么连接的?通过配电箱连接接地干线吗?
6 低压配电系统中,电压互感器应用多不多,那些情况和条件会使用?

注:1 拒绝复制粘贴,我查过很多资料,复制过来的东西估计我看过,还是希望懂电的,现场安装过的指点。
2 如果高手能从高压配电到低压配电能详细讲解,越详细越好。

十分详细者最高奖励一千分

1 TN-C-S系统图中,变压器引出的PEN线怎么把PE和N分开呢?图中所说的PE重复接地要怎么做(高层建筑中)?

这个很简单:变压器系统过来的PEN线接到柜子的N排,在柜子附近做一组接地(或利用建筑的接地亦可),引入柜子做PE排,把PE和N排用一导线连接即可,这就是TN-C变为TN-C-S。
2 PE干线是怎么做的,接到高层建筑屋顶后是怎么接的?

一般是通过强电井设置接地扁钢来实现的!接地干线到不了屋顶,一般直到最顶层!
3 住宅区配电箱外壳保护接线是通过钢筋接接地干线吗?

这个不一定,现在一般都是与配电系统PE线连接的。
4 配电箱中地排是不是要和接地干线连接?

最好连接做等电位
5 住户的三头插座的接地线是怎么连接的?通过配电箱连接接地干线吗?

都是通过配电系统的PE线接过去的!

6 低压配电系统中,电压互感器应用多不多,那些情况和条件会使用?

很少,只有高压才会用电压互感器(主要是不方便直接测量电压,比如10-500kV),电流互感器倒是用的很多!追问

嗯,可以,不过有些地方不是很详细,还是不太懂。兄弟研究电气很久了,可是很复杂呵呵

1 你说的PEN引出后接N排,另外单独做接地啊,这个单独接地需要与地表层接地桩连接吧?还是独立接地即可?
2 能说说PE的重复接地是怎么回事吗?PE在电源处接地后,一直往高处拉线,那么重复接地要做在什么位置呢?
3 接地中,我是想知道地排连接接地干线是通过钢板连接吗?
4 三孔插座接地是否就是接在配电箱接地排上?

追答

1 你说的PEN引出后接N排,另外单独做接地啊,这个单独接地需要与地表层接地桩连接吧?还是独立接地即可? 一定得接到地下的接地体的,而且接地阻值也得符合要求!

2 能说说PE的重复接地是怎么回事吗?PE在电源处接地后,一直往高处拉线,那么重复接地要做在什么位置呢?一般每间隔约50m做一次重复接地,主要是考虑接地和可靠性和有效性!

3 接地中,我是想知道地排连接接地干线是通过钢板连接吗?这个主要是以下几种:扁钢与扁钢,扁钢与铜导线,铜排与扁钢,铜排与铜导线。

4 三孔插座接地是否就是接在配电箱接地排上?是的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考