混凝土回弹仪测量中的碳化深度有什么意义?什么是碳化深度

如题所述

碳化是指混凝土中的游离态钙离子与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙的过程,测量碳化深度一般只需在老混凝土上凿出一个洞洞,往洞洞里滴加酚酞试液,看试液变色情况,变色的说明就已经碳化了,用碳化深度测定仪量下已变色的距离,就是碳化深度了。
凡是混凝土都是碱性的,在空气中阳光下随着时间的推移碱性会慢慢的减少,减少的越多碳化的就越深,相应碳化值就越大,属于混凝土强度的减弱,耐久性也随之降低,这就是测量碳化深度的意义。追问

新混土(几个月)需要测碳化深度吗?

追答

查碳化深度测定标准啊,有国标的,几个月也该测测了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-06
混凝土外层接触空气,会与空气中的二氧化碳和水反应,生成碳酸钙,这种碳酸钙生成的过程称为碳化。碳化层较硬但也较脆,如果碳化层较厚,那么回弹值会比里面真正的混凝土的回弹值偏大,造成误判,所以要测量碳化深度,以这算了解混凝土实体的强度。
第2个回答  2014-04-12
4.3.1 回弹测量完毕后,应在有代表性的测区位置上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区分别测量碳化深度值。
4.3.2 碳化深度值的测量应符合下列规定:
1 可采用工具在测区表面形成直径约15mm孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度;
2 应清除空洞中的粉末和碎屑,且不得用水擦洗;
3 应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当碳化与未碳化界线清晰时,应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,并应测量3次,每次读数应精确至0.25mm ;
4 应取三次测量的平均值作为检测结果,并精确至0.5mm 。
00
第3个回答  2014-04-12
碳化深度即是混凝土的表面由外向内的碳化深度,混凝土碳化对结构有正面影响也有负面影响。根据环境不同,碳化深度的允许值也不同,当地都会有规定
第4个回答  2017-09-25
变色的说明没有碳化好吧。。。。