25平方铝线1500米远能带多少功率

如题所述

首先算出铝线的电阻:
铝的电阻率是0.028
根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆
则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆
电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用电器的输入电压变为0V,即所有电能都损耗在线路上了。根据经验值,25平的铝线安全载流量(户外敷设)约为90A,此时线路损失功率为90*90*1.68=13.6kw,这是极限值,此时用电器肯定没法工作了。
  假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89kw,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右。
通过以上推算,25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-08
三相负荷像电动机15KW--18。5KW可以。高了压降太大。追问

是单相电的啊,25平方的1500米能带多大功率?16平方的1500米能带多大功率?电压降多少啊?谢谢了

追答

线路电
计算公式为 △U=(P*L)/(A*S)
其中: P为线路负荷
L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路
=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路
=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。具体计算公式我也是查找的,实际使用中应适当放大一个规格,希望能帮到你。

第2个回答  2014-02-08
距离挺远的,功率的话20KW吧