我想知道电力变压器容量为1600KVA,它的最大负载可承受多少KVA

因我公司的变压器它的负载超过1800KVA时就很容易炸掉(200A)保险丝

在通风良好,有降温设备的条件下,只要运行温度不超过变压器的规定值的话,你可以带满载运行,在应急的情况下,你可以有时限的过负荷使用,但过载后的时间是有限制的,不能长时间使用。 如果长时间过载使用,轻则降低变压器使用寿命,重则烧毁变压器。 不知道你的是干式变压器还是油浸式变压器。我给个过载时间表你 油浸式电力变压器过载运行规定过载10% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 150分钟 过载30% 变压器可持续运行 120分钟 过载60% 变压器可持续运行 45分钟 过载75% 变压器可持续运行 15分钟 过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟 过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟干式电力变压器过载运行规定(过载时风机应启动)过载20%可持续运行 60分钟过载30%可持续运行 45分钟过载40%可持续运行 32分钟过载50%可持续运行 18分钟过载60%可持续运行 5分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-14
正常情况下最大负荷一般就按额定负荷计算。当环境温度、湿度有关有变化时,应变压器运行情况调整负荷,避免烧毁变压器。短时承受负荷一般可以按120%(两小时内)计算。另外也要参考变压器的型号和厂家,好的还能提高一些,应严格按照厂家提供的说明书使用。
第2个回答  2013-06-14
你按变压器容量的80%计算负荷就可以了。
第3个回答  2013-06-14
承受负载应该是多少千瓦!