我自己是这样接额,接触器只有点动,不自锁,郁闷啊,望大虾们指点哇...哭...
你说的问题应该叫作三相电机起停保控制线路和三相电机正反转起停保控制线路。
电路图和实物接线图看下面图片。点击可以看大图。
三相电机起停保控制线路及实物接线图:
三相电机正反转起停保控制线路及实物接线图:
:
谢谢,有没有接触器的自锁接法?我就是不懂接触器的自锁接法啊,怎么接也是点动的,不锁.
看图示,就是把接触起的辅助常开触点端子13NO和14NO接到按钮的两个端子上即可,接触器吸合后释放按钮,辅助触点还是接合的。
OK了,太棒了,谢谢你,你在吧正反转,就是我接电机用的正反转2个接触器串在一起的办法教教我,实物图也发,最重要的是你的文字引导,比看图更重要,多解释下细节,麻烦你了...谢谢!
没有实物图吗?看不懂哦
这个我试过,还是点动,是不是我的按钮有问题,自锁对按钮有要求吗?
按钮只要把常闭常开分清就好了,另外如果还是点动看看接触器的辅助触点是什么NO常开NC常闭自锁电路一定要接到接触器的常开辅助触点上