施工测量放线方案应包括的基本内容有哪些?

如题所述

1、布网原则(1)、先整体,后局部,高精度控制低精度(2)、控制点要选在拘束度不大、安全、易保护的位置,通视条件良好,分布均匀。2、施工控制网的测设(1)、控制点引测根据当地城市控制点在场区内引测3个控制点,要求埋深1.5米,用混凝土浇注并以钢柱坐标记,并测定高程作为工程定位放线依据,精度限差要求如下表:等级导线长度平均边长测角误差方位角闭合差导线相对闭合差二等1.0(km)200(m)±10(")±20 (")1/10000(2)、控制网布设依据场内导线控制点,沿距建筑物开挖线约3 米远位置测设各轴线方向控制基准点,在条件允许下,再向外引测基准点。以 1-24、1-B(4-G)轴为主控制线布网,埋设外控基准点,要求埋深0.5m,并浇注混凝土稳固。(3)、内控制基准点布设根据工程实际情况,对主楼部分采用内控法,用激光经纬仪竖向投测,基准点选在距轴线内偏1 米的交叉位置,布设时注意尽量避开砼墙柱。(4)、内控基准点埋设方法依据施工前布设控制网基准点将主楼的内控点埋设在首层偏离轴线1 米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚爪与顶板钢板焊牢。基准点周围严禁堆放杂物,向上每层在相应位置留洞,以便于基准点的竖向投测。(具体见楼层轴线定位图)(5)、控制网加密和施工放线垫层施工完成后,要根据施工控制网精确测定建筑物位置,并进行控制网加密,各轴线交点要以红三角作标记,要求轴线间距、线垂直角必须附合规范要求。(6)、轴线控制网的精度等级及测量方法根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。轴线控制网的指标等 级测角中误差( ″)边长相对误差二 级±121/100003、内控基点竖向投测(1)、将激光水准仪架设在首层平面钢板控制桩上,接收靶放在投测楼层面的相应预留洞口,架设、调整好激光铅直仪后,打开发光电源,将光线投测到须投测层楼面,调整激光束得到最小光斑,适当挪动接收靶,把接收靶的“十”字交点移激光斑至上;转动J2激光经纬仪照准部,调整接收靶的“十”字交点在激光斑转动的圆的圆心上,该轴线的一个控制点投测完毕,要求确保接收靶的最终位置不变,依次投测下一点。(2)、将经纬仪架设在接收靶上,后视较长边,依次投测出主轴线,然后在该投测面检查,校核后的主轴线跨距及夹角须符合施工精度规范要求方可测定其它各轴线,以此测放出该投测面的所有轴线。(3)、每一区域所有轴线,细部线测放完毕后,需进行自检,自检人员须另定其它测量人员。(4)、激光光斑圆的直径允许偏差(指接收靶上的允许偏差)见下表:楼 层 高允 许 偏 差〈 50 米±5mm50—100米±10mm〉100米±15mm投测面内轴线允许偏差:轴 线 间 距(m)允 许 偏 差(mm)L〈30 米±5mm30〈60米±10mm60〈L〈90米±15mm二、高程控制网布设1、高程控制网起始依据高程控制网依据业主提供场区内高程控制基点测设。2、高程控制网的布设根据土方开挖工作分段进行的特点,高程控制网分段测设,但为了保证基坑底标高精度一致,要及时进行联测。最后一层土方开挖前,考虑到施测方便,高程控制网,拟布设在基坑外埋设的水准高程点上的位置。为了便于施测及校核,沿基坑的每边布设5~10个控制点。在控制点的设置位置,标明水准控制点的编号,并在旁侧用油漆注明相对标高。3、高程控制网的精度等级及测量方法根据《工程施工测量规范》标高控制网拟采用四等水准测量方法测定。水准测量的主要技术要求应符合下表的规定。四等水准测量主要技术要求等 级每公里高差中数偶然中误差往返较差附合差四 等±5mm±20 注:L为附合路线或闭合环线长度(以mm计)测量仪器选用S3型水准仪,往返观测。水准观测的技术要求符合表4-6的规定。水准观测的主要技术要求等级视线长度视线高度前后视距差前后视距累积差四等�0�5 100m�0�6 0.2m�0�5 3m�0�5 10m4、基坑标高的控制土方施工清底在预留的10cm~20cm层面,每隔4~5M设水平桩控制基底标高。5、标高竖向传递标高竖向传递采用50米钢尺,每层均需交圈闭合检查,误差不得超过5mm。三、结构施工中的楼层标高控制1、对水准点的检测及要求对场内设的水准点,每间隔一定的时间须联测一次,以作相互校验。仪器采用S3精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。2、结构施工中楼层标高控制方法及测设要求(1)、在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“�0�5”,并在旁边注建筑标高,以红“�0�5”上顶线为标高基准,同一层平面内红“�0�5”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“�0�5”需设在同一水平高度,其误差控制在±5mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“�0�5”上顶线以作校核。(2)、±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“�0�5”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“�0�5”,检核合格后,方可在该层施测。(3)、在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证高层建筑的测量质量要求。3、沉降观测(1)、沉降观测水准点的埋设为了准确反映该工程的实际沉降量及测量工作的整体性、必须在工程影响范围外埋设沉降观测水准点。沉降观测水准点应埋设在地质条件良好的地方,尽可能埋设在建筑物附近便于引测的地方,基准点宜不少于3个。通视条件较好。(2)、沉降观测点的埋设沉降观测点设在▲标注的轴线交点的柱子或混凝土墙上。(见沉降观测布置图)为高质量的完成XX广场工程沉降观测工作,必须做到连续观测并达到规范要求的测量精度,观测标志在施工期间不被破坏是关键所在,为此,观测点标志Ф20圆钢,标志埋设时,采用大直径电锤在设计位置打孔,将观测点标志放入,周围由环氧树脂填充使其牢固,在施工期间在标志点上面搭架遮盖,起到保护标志的作用。(3)、观测方案及技术要求A、沉降观测《按国家一、二等水准测量规范》规定的二等水准测量要求作业。观测仪器采用S3精密水准仪,配合铝合金塔尺作业。采用相同观测路线和观测方法,使用同一仪器和设备,并要固定观测人员、在基本相同的环境和条件工作。B、观测要求及测站观测限差水准观测的视线长度、前后视距差、视线高度按下表要求进行等 级视线长度前后视距差前后视距离视线高度二等<0.5<0.5<3.0m>0.3m水准测量的测站观测限差不超过下表的各项规定:等级基辅分划读数差(mm)基辅分划所测高差之差(mm)上下丝读数平均值与中丝读数的差(mm)二等0.50.73.0观测成果提供沉降成果表、时间、沉降曲线图。完成一层观测一次,结构封顶后,第一年每三个月观测一次,第二年每半年一次,以后每年一次,直至沉降稳定为止。每次观测认真作好原始记录,所有测量作业均按照测量规范精度要求测量。沉降观测成果及时提供给建设、监理单位,在观测过程中,如发现异常情况,立即反映,及时与设计单位取得联系。四、质量保证措施1、总则(1)、测量作业的各项技术按工程测量规范进行。(2)、测量人员全部持证上岗。(3)进场的测量仪器设备,必须检定合格且在有效期内,标识保存完好。(4)、由业主提供的施工图,测量桩点,必须经过校算校测合格,并办理了交接手续后,才能作为测量依据。(5)、加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识、防止用错。2、质量管理职责测量工作质量由专业责任工程师负责,由其贯彻执行《工程测量专业质量手册》和细则文件。测量作业人员做到100%自检要求。3、管理要求(1)、根据合同协议要求在规定时间内完成现场的测量放线工作,保证质量。(2)、提供所完成测量工作的最终成果及检查成果资料。 4、设备配置仪器名称数量用 途J2激光经纬仪1轴线投测S3水准仪1标高传递标尺1标高传递无线对讲机3通讯联络50m 钢尺2轴线量测计算机1技术管理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考