自动空气开关频繁跳闸的原因是什么?如何知道是漏电、欠压、过载、短路、过压引起的故障?

如题所述

短路或者是过载,导致空开跳闸是比较常见的,区分方法如下:
1、开关一打上去,马上就跳,说明负载短路;
2、开关打上去之后,要等个几分钟或个把小时才跳的话,那应该就是电流过大;
3、看一下你的开关的几个接头有没有变色,如果接头没有接好的话,会发热的,也会跳的;
4、空开本身也会有问题的,如果你的空开用得太久了,里面的触点也会有接触点接触不好,也会跳闸的;追问

电流过大是指过载吗?
电流过大是指过载吗?

追答

在民用领域,应该可以这样理解吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-17
欠压、过压一般很少出现,可测量电压;
短路是线路故障,可测量线路直流电阻(包括线路对地直流电阻>0.5兆);
过载是线路中负荷过大引起,一般运行一会儿就跳闸;
漏电是专门要求有的才有。
自动空气开关频繁跳闸的原因是线路对地、线路中负荷过大、线路老化、线路接触不良等