1、变频器的设置方法:先按p键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按p键进入设置—设置好后按p键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按fn保存—再按p键退出调试。注:参数不要随便改动以免出现故障。如果必须调试请按照以下资料中的方法进行调试)变频器调试方法首先要进行快速调试见变频器资料,或下列项1、p0003用户访问级3专家级2、p0010开始快速调试1快速调试3、p0100选择工作地区是欧洲/北美0功率单位为kw;f的缺省值为50hz4、p0205变频器的应用对象0恒转矩5、p0300选择电动机的类型1异步电动机6、p0304额定电动机电压设定值的范围:10v-2000v本厂设定为400v7、p0305电动机的额定电流设定值的范围:0-2倍变频器额定电流(a)本厂8.8a根据铭牌键入的电动机额定电流(a)8、p0307电动机的额定功率设定值的范围:0kw-2000kw本厂4kw根据铭牌键入的电动机额定功率(kw)9、p0308电动机的额定功率因数1设定值的范围0.000-1.000本厂0.8210、p0309电动机的额定效率设定值的范围0.0-99.9%默认即可11、p0310电动机的额定频率本厂为50hz12、p0311电动机的额定速度本厂为1440设定值的范围:0-400001/min根据铭牌键入的电动机额定速度(rpm)14、p0335电动机的冷却0自冷15、p0640电动机的过载因子默认即可16、p0700选择命令源5通讯(uss链)17、p1000选择频率设定值5通讯(uss链)18、p1080电动机最小频率1设定值的范围:0-650hz设定为0即可19、p1082电动机最大频率设定值的范围:0-650hz设定为50即可20、p1120斜坡上升时间设定值的范围:0s-650s设定为2s即可21、p1121斜坡下降时间设定为2s即可22、p1300控制方式0线性v/f控制23、p1500转矩设定值的选择20无主设定值24、p1910选择电动机数据的自动检测方式0禁止自动检测默认即可25、p1910=0p1910=1,2,3,4默认即可p3900结束快速调试11结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂等待数秒快速提示结束后更改项:p1237=3(动力制动的工作/停止周期)p2011=0如果有需要我有说明书