求算一下电路的放大倍数,需要具体步骤

运放是LM2904双运放

第一个图: R1R4分压,分压比 1/16,3脚电压= PV+ /16。 运放的输出其实就是负输入端电压,也等于输出电压UPV,所以放大倍数= 1/16.
第2图:3脚电压= CS,所以1脚电压= 10/2 +1 =6 * CS. (假设R12左侧接地)。后面的运放是个跟随器,输出IPV等于5脚电压。所以输出电压 IPV= 6 * CS
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-09
好像我回答过。
第一个图: R1R4分压,分压比 1/16,3脚电压= PV+ /16。 运放的输出其实就是负输入端电压,也等于输出电压UPV,所以放大倍数= 1/16.
第2图:3脚电压= CS,所以1脚电压= 10/2 +1 =6 * CS. (假设R12左侧接地)。后面的运放是个跟随器,输出IPV等于5脚电压。所以输出电压 IPV= 6 * CS追问

    HCNR200光耦只是用于隔离么,我看资料是说12脚是发光二极管,然后34 ,56构造一样是接收光信号然后开通的34,,56电流相等,然后说34是反馈用的,56是输出用的,34反馈体现在哪了呢?3脚接的+15V怎么理解?供电用的?

    第二张图的第二个运放是怎么看出是跟随器的呢?


追答

    3-4反馈回的电流在R6上形成电压。 +15是供电。

    参照你上次的提问,R9没有直流通路,所以5脚电压等于前级运放输出电压。R13=R14,所以输出电压=R13电压,也等于5脚电压。所以是个跟随器。

追问

这是两个采样电路,1是电压,2是电流,我有个地方一直不理解,采集的是模拟信号,发出的也是模拟信号,中间改变了倍数怎么起到采样的作用呢,采样不就是看看这个点的电压电流数值的作用么?是因为这个点的电压电流太大或者太小么?经过变比之后给控制板的电压在0-3V之间?这变了倍数,采集到的数据怎么用呢?
第二个有跟随器,第一个没有,是因为第二个采集的信号比较小么,需要保持?

追答

采样,不一定要原样。只要知道比例关系,后续电路或者计算机会处理的。你要是采集1000V的电压,难道这样能直接处理吗? 计算机只对0-5V或者其他的低电压进行处理,不在这范围的测量值,都要经过电路转换成符合采集电路要求的电压极性和电压范围。一般都是0-5V(也有0-4.096V等等这样的)
具体的设计需要进行分析。比如那你这个电路是对PV+ = 50V左右电压进行采集,那么进行16倍压缩不是不可以。如果PV+最高只有10V,那么这个R1R4这样取值就不合适了,16倍压缩就太大了。后面采样无法保证足够的精度。
第2图,是电流采样,前问你也说过,前面有个电阻担当电流-电压转换。那么这个转换成的电压可能比较小,需要这个电路放大6倍,才符合后面采样电路的要求

本回答被提问者采纳