一千瓦的三相异步电动机用多粗的电线接,怎么算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-11
一千瓦的三相异步电动机用多粗的电线接,怎么算?先计算出电机电流、或者直接查看电机铭牌电流,然后在按电流查电工手册选择电线截面即可。如1千瓦电机,计算电流为1000÷(1.73×380×0.85×0.85)=2.1A,查电工手册0.75平方以上的铜芯线即可满足要求,因为0.75平方线截流量是13A。远远大于电流额定电流2.1A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/ddcPBRP4ddBPB4hPdc.html
其他回答
第1个回答 2013-12-11
一千瓦的三相异步电动机额定电流大约是1000/3/220=1.5安培,如果使用铜导线的话,截面0.3平方毫米就够用啦,但是软铜导线BVR最细都是0.75平方或1平方,硬铜导线BV最细都是1平方或1.5平方,所以你选用1平方铜线就足够啦!
第2个回答 2013-12-11
每平方的铜线过6A的电流,自己小算一下。
相似回答
我1.1KW
的三相异步电机
需要多少平方
的电线
答:
1.
1千瓦的电机用
1.5平方的铜
电线
。1.1千瓦
三相电机
要用2mm²的铝
电缆,
1mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率1.1kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=1.1/1.732/0.38/0.8=1.1/0.53=2.2A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流2.2A,查电缆手册YJV知,需要...
怎样
计算三相电机的电源线
的线径大小?
答:
根据用电器功率计算:方法如下:P=√3×380×I×cosθ(按380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算)。I=P÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)。如果是
计算三相电机
通过的电流算线径.应这样算. 电流=功率/1.732*380V*功率因数*效率 电流=36000W/1.732*380V*0.85*0.85=75.7A 。一般大...
功率1.1
千瓦三相电机
需要多少平方的线?
答:
就单从功率来看的话,1平方或1.5平方线就绰绰有余了。但是一般带动力设备,建议用到2.5平方。根据。 功率=根号3*U*I*0.8。可以得出。I=2A 所以单从电流看,1平方够了。