380V10平方铝线200米最大能带动多少千瓦 电机 空调等

如题所述

  三相380V电路,10平方铝线200米最大能带动15千瓦 电机、 空调等。
  1、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m。
  2、电压降设为30V,可用电流I=30*10/0.0283/200/1.7=31A。
  3、 电机 空调等功率因素取0.8。
  4、负载功率为350*31*1.732*0.8=15034W=15KW。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-15
380V,10平方铝线200米最大能带动12千瓦 电机 空调等追问

那16平方的呢

那16平方的呢

追答

380V,10平方铝线200米最大能带动19千瓦.

追问

这个是怎么算得啊

追答

公式计算。

本回答被提问者采纳