MM440变频器上自带的风扇是如何工作的?

求助:MM440变频器上自带的风扇是如何工作的呀?是不是变频器不启动就不转呀,原来没有注意这个问题,现在现场的人员打电话说,变频器启动也不转了?是不是还要什么设置呀?西门子变频器我真服了,功能太强大了。

  MM440fromfirmware2.08
  不带选件板(encoder,Profibus,Devicenet,Canbus)的变频器风机工作运行状态:若变频器未安装选件模板,冷却风机只在变频器运行命令使能时运行,当变频器停机之后风机立即断电。可以通过设置参数P0295,改变变频器停机之后,冷却风机延时断电的时间。
  带选件板(encoder,Profibus,Devicenet,Canbus)的变频器风机工作运行状态:对于A,B尺寸的变频器,当系统上电后,变频器的冷却风机立刻启动运行。对于C尺寸的变频器,冷却风机在变频器运行命令使能时运行,当变频器停机之后风机立即断电。可以通过设置参数P0295,改变变频器停机之后,冷却风机延时断电的时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-04
MM440fromfirmware2.08不带选件板(encoder,Profibus,Devicenet,Canbus)的变频器风机工作运行状态:若变频器未安装选件模板,冷却风机只在变频器运行命令使能时运行,当变频器停机之后风机立即断电。第2个回答  2013-06-04
这个一般情况下是不需要工程人员更或是用户设置调整的,默认的情况下,如果确认变频已启动的情况下,风扇不转,那么可以判断,风扇坏了。(当然在做这个判断之前,要了解,是以前好的,突然之间就不转了,还是自从投上以后一直就这样等情况。)
第3个回答  2013-06-04
很可能是变频器下面的一个小继电器松脱,用手压以下就好了,有一个红色的指示灯,由于运输时震动过大导致的。
第4个回答  2019-02-03
现场人员确认真的启动了,看说明书上冷却风机电源电压的匹配上说,如果不重新连接电源电压的接线端子,冷却风机的熔断器可能熔断。我电源线没有重新连接,是不是熔断器烧坏了。我现场的控制柜是正压通风型的,柜子是一直通风的,变频器风扇不用应该没事吧,我柜子是一直通风的。