戊类,耐火等级二级钢结构厂房是否需要粉刷防火涂料,以及安装高位水箱?

您好,现有1700平米、12米高的钢结构厂房,在办理消防手续时消防受理人员称必须粉刷防火涂料并安装高位水箱,本人查阅《建筑设计防火规范》并没有明确说明,请专业人士给予解答!谢谢!

既然耐火等级是二类,钢梁钢柱肯定要刷防火涂料,否则如何能达到二类。

 

按照消防设计规范,如果单层分两个防火分区,最低可做到四级耐火等级。

如果不刷防火涂料,无保护的钢梁柱耐火极限才0.25小时,四级都满足不了。

防火涂料是肯定要刷的。

 

高位水箱:如果水压水流量能保证消火栓的要求,是可以不装。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-17
可以不涂,但是检查可能要比较麻烦。如果想顺利一点的话,可以涂。
这个防火规范里有,这个类别的不做防火,但是设计院经常加一句二级防火要求,不知道是谁的错,那个是施工的依据,当然规范肯定是首选,但是那句二级防火怎么处理呢
第2个回答  2013-05-31
1、根据建筑设计防火规范,这样的情况可不刷防火涂料
2、具体条文:
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。
第3个回答  推荐于2016-02-15
既然耐火等级是二类,钢梁钢柱肯定要刷防火涂料,否则如何能达到二类。

按照消防设计规范,下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。

高位水箱:如果水压水流量能保证消火栓的要求,是可以不装。