变压器中性点经消弧线圈接地有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点?

如题所述

1、作用:

正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。

2、缺点:消弧线圈工作噪音大,可靠性差,调节精度差,过电压水平高,电网中原有方向型接地选线装置不能使用及串联的电阻存在爆炸的危险等。

扩展资料

中性点经消弧线圈接地电网发生单相接地具有以下特征:

(1) 同中性点不接地电网一样,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高至线电压,出现零序电压,其大于等于电网正常运行时的相电压,同时也有零序电流

(2) 若系统采用完全补偿方式,则系统故障线路和非故障线路的零序电流都是本身的对地电容电流,电容电流的方向均为母线指向线路,因此无法利用稳态电流的大小和方向来判别故障。

(3)消弧线圈两端的电压为零序电压,消弧线圈的电流通过接地故障点和故障线路的故障相,但不通过非故障线路。

(4)当系统采用过补偿方式时,流过故障线路的零序电流等于本线路对地电容电流和接地点残余电流之和,其方向和非故障线路的零序电流一样,仍然是由母线指向线路,且相位一致,因此也无法利用方向的不同来判别故障线路和非故障线路。

参考资料来源:百度百科-消弧线圈

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
(1) 单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。
(2) 减小了故障点电弧重燃的可能性,降低了电弧接地过电压的数值。
(3) 减小了故障点接地电流的数值及持续时间,从而减轻了设备的损坏程度。
(4) 减小了因单相接地故障而引起多相短路的可能性。
但采用消弧线圈接地也有一些缺点:如系统的运行比较复杂、实现有选择性的接地保护比较困难、费用大等。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-28
变压器中性点装设消弧线圈,可减小线路发生单相接地故障时的接地电流,能使瞬间接地故障的电弧自行熄灭,提高供电可靠性。一般采用过补偿方式运行。
最主要的缺点就是要实现灵敏、有选择性的保护比较困难本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-19
正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
第4个回答  2013-05-28
单相接地选线困难。