混凝土的碳化深度大了应对措施如下:
1、在施工中应根据建筑物所处的地理位置、周围环境,选择合适的水泥品种;
2、对于水位变化区以及干湿交替作用的部位或较严寒地区选用抗硫酸盐普通水泥;
3、冲刷部位宜选高强度水泥;
4、分析骨料的性质,如抗酸性骨料与水、水泥的作用对混凝土的碳化有一定的延缓作用;三是,要选好配合比,适量的外加剂,高质量的原材料,科学的搅拌和运输,及时的养护等各项严格的工艺手段,以减少渗流水量和其它有害物的侵蚀,以确保混凝土的密实性;
5、若建筑物地处环境恶劣的地区,宜采取环氧基液涂层保护效果较好,对建筑物地下部分在其周围设置保护层;用各种溶注液浸注混凝土,如:用溶化的沥青涂抹。
6、若建筑物一旦发生了混凝土碳化,最好采用环氧材料修补,若碳化深度较大,可凿除混凝土松散部分,洗净进入的有害物质,将混凝土衔接面凿毛,用环氧砂浆或细石混凝土填补,最后以环氧基液做涂基保护。
扩展资料
碳化原理
空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化,又称作中性化,其化学反应为:氢氧化钠+二氧化碳=碳酸钙+水。
水泥在水化过程中生成大量的氢氧化钙,使混凝土空隙中充满了饱和氢氧化钙溶液,其碱性介质对钢筋有良好的保护作用,使钢筋表面生成难溶的三氧化二铁和四氧化二铁,称为钝化膜。碳化后使混凝土的碱度降低.
在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。可见,混凝土碳化作用一般不会直接引起其性能的劣化,对于素混凝土,碳化还有提高混凝土耐久性的效果,但对于钢筋混凝土来说,碳化会使混凝土的碱度降低.
参考资料:百度百科-混凝土碳化
治理措施:
一是,在施工中应根据建筑物所处的地理位置、周围环境,选择合适的水泥品种;对于水位变化区以及干湿交替作用的部位或较严寒地区选用抗硫酸盐普通水泥;冲刷部位宜选高强度水泥;
二是,分析骨料的性质,如抗酸性骨料与水、水泥的作用对混凝土的碳化有一定的延缓作用;
三是,要选好配合比,适量的外加剂,高质量的原材料,科学的搅拌和运输,及时的养护等各项严格的工艺手段,以减少渗流水量和其它有害物的侵蚀,以确保混凝土的密实性;
性能混凝土在工程中应用达到了空前的规模,混凝土中的某些原材料在供应上存在了问题,质量波动较大,甚至出现不合格现象。在配合比设计时原材料的过分理想化,忽视施工过程中材料质量的波动情况,导致施工配合比与理论配合比产生过大的差异;
部分混凝土现场施工人员固有的错误操作理念与方法,以及管理人员混凝土知识的欠缺与质量意识的淡薄等一系列存在的问题在很大程度上影响了高性能混凝土质量。对混凝土构件回弹测强,混凝土碳化深度会达到3~4mm;
按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJT23-2011)测区混凝土强度换算表,强度折减近10MPa,很难满足设计混凝土强度要求,混凝土持续碳化可能会导致钢筋锈蚀,钢筋混凝土构件因受拉强度不足,使工程过早报废。
参考资料来源:百度百科-混凝土碳化深度
本回答被网友采纳