东元伺服电机A相采集,通过示波器测量A相脉冲电压为1.5V,是不是那个地方出问题了?

我通过光耦隔离放大脉冲峰值,但是单片机采集不到,这是个什么情况

如果单片机的ADC采不到,应该不是过量程就是信号太短了吧,要不 是配置上有问题,你用的是什么单片机?是C2000吗?如果是的话采样窗口设的多少?而且你用的光耦真的没问题?参数没选错?追问

使用的是STC12系列的单片机,采用下降沿中断采集,采集速度绝对够快。我在想 光耦的驱动电压只需要5mA--15mA 1.5V的脉冲加一个100欧的限流电阻应该没问题能够驱动起来。但是在光耦的输出端就是采集不到脉冲 额 。而且光耦采用的也是高速光耦单向的。很是奇怪

追答

既然这样,能不能发个 电路图过来?我想看看,我想像共地什么的光耦连接的小错误应该不会犯吧,而且ADC应该加限流电阻了吧,我总觉得还是光耦有问题

追问

问题已经解决了,光耦输出端的上拉电阻太小

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考