根据现场调查结果,该工程的墙面也有局部渗漏现象,主要问题为混凝土沉降缝止水带
破裂,地下水高压渗漏。一般传统表面堵漏的方法难以取得成效。解决该问题需要全面分析,认真对待,堵、防结合,综合治理才能成功。
1、堵漏
首先是堵漏,先将大量漏水点用高压化学灌浆方法堵住。
混凝土建筑物裂缝是导致混凝土建筑物损坏的主要原因之一,这些裂缝引起的渗漏水解决起来很困难。一般传统的堵漏方法,是将裂缝或渗水处凿开进行表面堵漏,结果是堵住这里那里又开始渗漏,因为裂缝在混凝土内部是无规则的,水可以在裂缝中自由串动,从相对薄弱的部位渗出。
化学灌浆是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设注浆嘴,使用压力将其注入混凝土的裂缝中,使其扩散、凝固,达到堵漏、防水的目的。常用于修补较深的混凝土结构裂 缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。前者用于混凝土深层裂缝漏水堵漏,后者适用于结构补强加固,本工程适于使用高压快速灌浆法。
高压化学灌浆堵漏可利用灌浆机产生的持续高压,将化学浆液灌注到混凝土内部的缝隙中,并将缝中的水完全沿来水通道挤走,并与水反应形成凝胶,将原来渗水缝隙完全填充满,达到永久止水目的。
2、混凝土板防潮防渗
注浆堵漏后,根据裂缝漏浆、漏水情况,采用抗渗1号(防水型)进行裂缝漏水处理。
3、制作止水带
漏水完全被堵住后,待处理过的表面干燥后,用PU密封胶现场制作一道弹性止水带,以替代已被破坏的橡胶止水带,适应建筑物沉降及拉伸(见图三
三、施工工艺
1、堵漏:
① 清理:详细检查、分析渗漏情况,凿 除混凝土沉降缝中填充的木头及表面突起及析出物,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,确保表面干净湿润。
②钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧钻孔,钻头直径¢14mm,钻孔角度宜在30°±10°,钻孔深度以穿过原有填充物为准,但不能打破原有橡胶止水带;钻孔间距约200-300mm。
③ 埋咀:在钻好孔内安装灌浆咀(又称止水针头),并且用专用工具拧紧,使灌浆咀周围与钻孔之间无空隙,不漏水。尽量让出浆管口离原有止水带最近。
④ 洗缝:用高压清洗机以6MPa压力水向灌浆咀内注内洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
⑤封缝:将洗缝出现渗水的裂缝表面用抗渗1号(堵漏型)进行封闭处理,以防跑浆。
⑥灌浆:使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注PU灌浆止漏胶。立面灌浆顺序由下向上,平面可从一端开始,单孔逐一进行。当相邻孔 开始出浆后,保持压力3-5min,即可停止本孔灌浆,改注相邻注浆孔。
⑦ 拆咀:灌浆完毕,确认不漏即可去掉或敲掉灌浆咀,并清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。
2、基面处理
① 封口:用抗渗1号(防水型)进行灌浆口的修补,封口处理。
② 堵漏工作完成后,观察一周左右,对于微小裂缝引起的潮湿面用PU水泥防水涂料进行处理。
③ 沉降缝底部设隔离胶带一层。
3、现场制作止水带
用DM-600密封者 PU密封胶进行灌缝施工,厚度为30~40mm ,需分二至三次嵌填完成;施工完毕后,缝中形成一道厚质型弹性止水带,能长期适应建筑物沉降的拉伸,而且本材料的防水性能极佳;追答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-27
新西兰水性环氧弹性注浆胶,它具有良好的密封止水性、高膨胀包水性、强粘接性,可适用于不同类型的进出洞口、穿墙管缝隙、管片缝隙、沉降缝及不规则混凝土结构裂缝。
第2个回答  2021-02-18
固蓝建筑防水沉降缝堵漏施工工法:
1. 沉降缝是防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。要是地基太弱,房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式有很大差别的时候,房屋就很有可能产生不均匀的沉降,导致某些薄弱的部位开裂。所以,建筑物新建时需要在适当位置沉降缝。这些位置包括复杂的平面或体形转折处、荷载、高度变化处等。
2. 沉降缝渗漏的原因其实不止一点,首先因为沉降缝里面的中埋止水带在浇筑结构混凝土的时候,因为振捣不当的原因,让止水带错位了。当在外侧防水层失去使用功能的时候,止水带就不能起到正常的防水效果了。而且在使用的过程当中,当结构沉降变形过大的时候,由于止水带移位或者被破坏,止水带抵挡不住结构的过度变形就会在变形的过程当中拉断防水层,从而,导致渗漏水情况的出现。还有一个原因就是沉降缝部位,原防水层设计不当、物理力学性能较差,而且施工质量不到位,导致该部位迎水面防水层失去了正常的使用功能。或者说是后期的结构沉降已经发生了变形错位,让迎水面防水层拉裂开来。
3.其实变形缝部位渗漏的情况还是比较普遍的,可以说是十缝九漏了。新建结构沉降变形较大,而变行缝部位原防水处理不当的话,渗漏之后就会很难彻底治理。
沉降缝漏水固蓝建筑防水如何维修
1.我们要先确定灌浆打孔的部位(打孔部位非常讲究,固蓝建筑防水修缮需根据现场情况确定);
2.进行清理沉降缝的工作,这样可以避免破坏变形缝内原止水带,再对沉降缝的缝内进行清洗,如果必要,可以采用高压水枪进行冲刷;
3.我们可以在沉降缝的两端布孔,要注意在布孔时应避开原止水带,不可以在布孔时打穿止水带部位,因为这样会造成止水带的破坏;
4.如果水压较大的话,固蓝建筑公司需要先向缝内填堵速凝型固蓝防水堵漏材料,等到不再有大量水涌出时,向止水带外侧灌注发泡聚氨酯/水泥浆/环氧/高弹堵漏剂/丙烯酸盐等;
5.当外侧灌注结束后,固蓝建筑防水修缮在沉降缝的内侧灌注发泡聚氨酯/水泥浆/环氧/高弹堵漏剂/丙烯酸盐等,使沉降缝内的止水带完全被包裹在发泡聚氨酯/水泥浆/环氧/高弹堵漏剂/丙烯酸盐等止水剂中;
6.向沉降缝内部嵌填遇水膨胀止水条,可以使止水条密实地嵌入缝内,止水条的外侧填充刚性防水堵漏堵漏材料;
7.为了避免结构沉降缝后期的再次变形,我们需采用柔性密封材料填充到变形缝内部,比如说双组分聚硫弹性密封胶,其能够抵挡结构后期的沉降变形;
8.等到以上防水层施工完毕,固蓝建筑防水修缮要通过一段时间的观察,确定防水层起到防水效果,在结构变形缝的外侧,剔槽镶嵌外贴橡胶止水带,使其作为最后一道防线,并用钢板将新做止水带固定;
9.固蓝建筑防水修缮恢复变形缝外侧装饰扣板等。