麻烦大家帮我分析一下这个建筑法规案例分析,先谢谢了

某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构商住楼工程项目施工阶段的监理合同,专业监理工程师例行在现场巡视检查、旁站实施监理工作。在监理过程中,发现以下一些问题。
1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难,无法施工,施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
2.某层一钢筋混凝土柱,钢筋绑扎已检查、签证,模板经过预检验收,浇筑混凝土过程中及时发现模板涨模。
3.某层钢筋混凝土墙体,钢筋绑扎后未经检查验收,即擅自合模封闭,正准备浇筑混凝土。
4.某段供气地下管道工程,管道铺设完毕后,施工单位通知监理工程师进行检查,但在合同规定时间内,监理工程师未能到现场检查,又未通知施工单位延期检查。施工单位即行将管沟回填覆盖了将近一半。监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可即行覆盖,质量无保证。
5.施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工,该分包单位未经资质验证认可.即进场施工,并已进行了200 m2的防水工程。
6.某层钢筋骨架正在进行焊接中,监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
7.某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求,日后检查发现门销已经焊接,门窗已经安装,门扇反向,经检查施工符合设计图纸要求。
[问题]
以上各项问题监理工程师应如何分别处理?

1、按规定是不允许这么做的。作为监理工程师首先在检查到这种情况后,立即下通知单整改。如果真的施工困难,这个也可以跟甲方协商下,如果甲方认可,那么由甲方出面跟设计院沟通,做个设计变更。如果你想严格管理,就是拆除按图施工。
2、第二个既然发现了,那么马上下通知单整改补救就是。单子就口头通知,然后写到日记上面。
3、第三条没说的,拆了检查,不要忘记通知单。
4、这个是监理的问题,失职。这个要沟通了,如果重新将管沟回填扒了,这个费用施工方是不负责的。在连接处扒开检查下,或者通过打压的方式吧。
5、发现后,下监理通知单要求停止施工,并要求分包尽快上报资质,对已经做完的防水工程,进行检查蓄水试验,资质与检查都合格可进行施工,不合格整改。
6、发现后,马上令此二人停止施工,然后下通知单资质不合格撤场,并要求已经焊接的重新检查,要合格的人进行重新补焊,然后再次检查。
7、这条没懂,既然符合设计要求了,还处理什么?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考