请电气高手进,我遇到一个关于灯的奇怪的问题。

请看图片,我从墙面的三孔插座引出一颗火线接到开关上,出线再连接灯具,灯具的零线头接在原始天棚灯位的零线上。
以前我都这样接,每次灯都亮,这次不知道为什么,一给电空开就跳闸,我单独把一个灯泡挂在三孔插座上亮,单独挂在天棚的灯位上也亮,就是一头接三孔火线一头接天棚零线就跳闸,请高手指点。
请不要评论我为什么这样施工,请说明为什么会跳闸。谢谢。

天棚的N线和墙面插座上的N线是不是由同一个漏电开关的下端引出的?如果不是必须跳闸。追问

天棚的N线和墙面插座上的N线不可能由同一个漏电开关引出。
因为:墙面的三孔插座由一个漏电开关引出,原始天棚上的灯位的零线由普通不带漏电功能的空开引出。
为什么你说“不是必须跳闸”呢?请再详细说说。

追答

你找找资料看看漏电开关的原理就知道,把电流看作是水流,电流从漏电开关的火线流出零线流入,漏电开关的原则是流出多少必须流入多少(指输出端),否则跳闸。人触电会跳闸就是因为这个原理,电流从漏电开关流出,经人体到地,流入到漏电开关,所以会跳闸。不明白再追问。

追问

沈阳这边住宅的空开箱都这么设置,你的意思是我从漏保上取电,电流由非漏保返回,就会发生跳闸,是吗???

追答

就是这个意思,漏保下端的火线只能和漏保下端的零配对。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-01
我估计你的空开设置了火零平衡了,而天棚的零线回路又不回到空开零线端。
当有火线和零线回路的时候,空开正常工作。
当只有火线电流,而无零线回路平衡,空开就跳闸。
验证我的怀疑建议方法:用校火灯头,一头接空开火线输出,一头对地线连接,看看空开是否跳闸?
第2个回答  2013-05-01
原因可能是短路或是过载,但一个灯泡不可能过载,要检查线路。看一下你的开关的几个接头有没有接好,没接好会发热跳闸的,当然,空开本身也会有问题的,如果你的空开用得太久了,里面的触点也会有松动使接触点接触不好,也会跳闸的,该段的线路老化也可能跳闸,你看看是不是这回事啊。追问

开关没问题,我直接把线连上了。
空开也是新的,不可能有问题,因为我单独把灯泡挂在插座上或天棚的灯位上都好使。
房子是新楼,刚装修,线路也不可能有问题。
再帮我想想,能是哪里的毛病。

第3个回答  2013-05-01
我猜是零序漂移(不一定对阿) 解决方案是零线接在墙面插座上追问

有关于“零序漂移”的相关资料吗?我百度一下没查到。请发给我一些好吗。

追答

o(︶︿︶)o 唉 回答错了 九级的是正解 我也受教了

第4个回答  2013-05-01
电压低了。追问

电压低了会引起跳闸吗?