33问答网
所有问题
施工现场临时用电 对 断路器 漏电保护器的要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-30
这要根据你的用电量计算总电流量大小,和你的用电电器是什么。有的大型电机刚启动时是很耗电的,根据此情况选择漏电保护器。断路器和漏电保护器的规格就是它允许通过的电流量,不宜太大,也不宜太小,选在实际用电的3倍左右就可。如果有很多大型电器设备,那就要选择实际电流量的至少5倍的断路器或漏电保护器。
追问
规范是用什么型号
追答
你根据自己的用电量计算出来就知道型号了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dh0RdcB4c.html
其他回答
第1个回答 2013-05-10
施工现场临时用电安全技术规范:
第2个回答 2013-05-01
首先要知道3相5线制,一漏电一保护一台机器。根据电机大小买相应的保护器,一般有40A、60、100、160、250A。
相似回答
施工现场临时用电
有哪些规定?
答:
一、总分配电箱(第一级保护):总分配电箱一般不宜采用漏电掉闸型
,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度不要求太高,可选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。漏电动作电流应按干线实测泄漏电流2倍选用,一般可选漏电动作电流值为300~1000mA。二、分配电箱(第...
施工现场临时用电
配电箱、电缆、照明规范规定,临电安全管理?
答:
具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动
。三级末端开关移动箱必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。开关箱配置使用规范配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大...
施工现场临时用电
中,开关箱和水泵的
漏电保护器
规格一般为多少?(额定...
答:
用电规范里面有规定的:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S
。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C...
大家正在搜
环境较差的施工现场漏电保护器
漏电保护器与断路器的区别
施工现场漏电保护器
施工现场漏电保护器测试记录
建筑施工现场漏电保护器试跳记录
漏电保护器是断路器吗
如何区分断路器和漏电保护器
断路器有漏电保护功能吗
漏电保护器施耐德电气
相关问题
临时用电规范对漏电电流要求
施工现场临时用电的基本要求是什么
施工现场对施工临时用电有哪些要求
施工现场临时用电的基本要求是什么?
施工现场临时用电安全技术规范对施工现场一级配电室漏电保护器有...
施工现场对临时用电的要求有哪些
施工现场临时用电总配电箱漏电保护器动作时间选多大的
施工现场临时用电有哪些强制规定