三相漏电开关,三相电流总和为0才能不跳闸。三相四线漏电开关,三相及零线四根线的电流总和为0才能不跳闸
是不是这样的?求大师帮忙
举报该问题
推荐答案 2013-04-23
您好,确切地说,是三相交流电的矢量和为0,也就是说,是漏电开关内的零序电流互感器的电流矢量和为0,当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体,、大地、工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器的流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dh45hc55R.html
其他回答
第1个回答 2013-04-23
是这样,完全正确。不过有一点,是矢量和,是有方向的量,并不是简单的总和。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-04-23
不是的 三相线一零线和大地之间的电流超过漏电保护器的额定动作电流才跳闸
相似回答
三相四线漏电开关
接
零线跳闸
吗?
答:
理论上如果不接N线的话
,三相
平衡的话,ABC三相和
为0,
所以不会跳闸,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会
跳闸.三相
三线制的负载零线不经过
漏电开关,漏电
时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
三相四线漏电开关的
出线相线断开
零线
接地合闸后是否会
跳闸
?
答:
零线没
经过开关接通,负荷有用单相电时
,零线电流
不经
开关,开关
总
电流不为0,
当然跳闸了。
三相四线
简介:三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C
三相,
另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改...
三相四线漏电保护器
入端不接
零线
?
答:
1、
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。2、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知
,零线
N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的
零线电流,电流
互感器的次级
没有电流
。如果不接
零线,
就...