电动机定子绕组是电感线圈,摇表出口电压为直流电压,电感线圈感抗与频率成正比,故摇表摇测时感抗为0,而电动机定子绕组电阻(直阻)很小,所以相间为0。
摇表由手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。
电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。
当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。
参考资料来源:百度百科-电动机
参考资料来源:百度百科-摇表
1、相间短路了。赶紧逐节检查,直到查到问题所在。
2、末端设备正在使用,也就是形成了闭环,关掉所有的断路器,重新摇表。
3、摇表有问题了吧,要不就是摇表的两根线搭在一起了。摇表接好后,不摇动手柄,指针的确指向零,要很卖力的摇手柄。
应该就这些原因了,摇表摇绝缘的目的就是为了相间保持良好的绝缘,只要电阻小于150兆欧,那赶紧检查设备吧,不然通电瞬间要出事故的。
扩展资料:
电动机定子绕组是电感线圈,摇表出口电压为直流电压,电感线圈感抗与频率成正比,故摇表摇测时感抗为0,而电动机定子绕组电阻(直阻)很小,所以相间为0。
注意事项:
由两人进行操作,戴绝缘手套;
选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表);
3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地;
4、 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零;
5、 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘);
6、 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);
测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻;
变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧 0.4KV不小于300兆欧;
母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧;
电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧;
测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行 ( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关);
7、放电。将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下。
参考资料来源:百度百科——兆欧表