关于欧姆龙PLC,型号C200HE

欧姆龙plc的底板上有五个插槽,可以连接五个传感器是吧?那我的问题是,plc采集这5个传感器分别得到的数据存储在PLC内部的哪个位置呢?是DM区吗?具体在哪个地址呢,那5种数据在存储区是如何排列的呢?多谢。

第1个回答  推荐于2016-12-02
你应该首先看看硬件手册,还有相关的产品介绍。
你看到的底板应该是C200HW-BC051,这5个槽位可以安装PLC的I/O(输入/输出)模块,而不是5个传感器!
而PLC的模块可以是开关量输入单元,也可以是模拟量输入单元(还可以是PID单元或TC温度单元)
1、开关量输入单元:从左向右,单元号为0、1.。。。。,比如第一个单元的第一个通道对应的输入是IR区0.1,通常是16点输入,就是说你可以连接16个开关量的传感器比如压力开关!
2、如果是模拟量输入单元:单元号由模块上的拨码开关决定,C200HE的A/D模块是8通道的AD003,它的数据放在CH通道中,比如单元号为0的单元的第1个通道~第8个通道,采集数据的地址是2001~2008,但是这种模块工作是需占用一定字节的DM区,这些区域不能它用,你在模块初始化程序中会用到,手册上有介绍。它可以连接8个模拟量的传感器比如压力/温度变送器!!本回答被提问者采纳